다음 조건에서 준비작동식 유수검지장치를 설치할 경우 광전식 스포트형 2… | [소방시설관리사 1차] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 21년 1회차
다음 조건에서 준비작동식 유수검지장치를 설치할 경우 광전식 스포트형 2종 연기감지기의 최소 설치개수는?
- 감지기 부착높이 7.5m 이며, 교차회로방식 적용
- 주요구조부가 내화구조인 공장으로 바닥면적 1,900㎡
1
26개
2
28개
3
52개
4
56개
해설
필요한 연기감지기는 최소 52개이다.
연기감지기 1종·2종의 감지면적은 부착높이가 4m 미만이면 150㎡, 4m 이상 20m 미만이면 75㎡이다. 부착높이가 7.5m이므로 75㎡를 적용한다. 연기감지기는 열감지기와 달리 주요구조부의 내화 여부로 면적이 달라지지 않으므로 '내화구조인 공장'이라는 조건은 감지면적에 영향을 주지 않는다.
회로당 개수 = 1,900 ÷ 75 = 25.33… → 26개
준비작동식 유수검지장치는 교차회로방식이므로 서로 다른 두 회로가 필요하다.
총 개수 = 26 × 2 = 52개교차회로를 빠뜨리면 26개, 내화구조를 열감지기처럼 반영하면 개수가 어긋나므로 감지면적 결정 → 회로당 개수 올림 → 교차회로 2배 순서로 푸는 것이 안전하다.