모두CBT

소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준상 다음 조건에 따른 의료시설에 … | [소방시설관리사 1차] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 21년 1회차

소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준상 다음 조건에 따른 의료시설에 설치해야하는 소형소화가의 최소 설치개수는?

  • 소형소화기 1개의 능력단위는 3단위이다.
  • 의료시설은 15층에만 있으며 바닥면적은 가로 40m × 세로 40m이다.
  • 주요구조부가 내화구조이고, 벽 및 반자의 실내에 면하는 부분이 난연재료로 되어 있다.
1
4개
2
6개
3
9개
4
11 개
해설

필요한 소형소화기는 최소 6개이다.

의료시설의 소화기구 능력단위 기준면적은 바닥면적 50㎡마다 1단위이다. 다만 주요구조부가 내화구조이고 벽·반자의 실내에 면하는 부분이 불연재료·준불연재료 또는 난연재료이면 기준면적이 2배인 100㎡로 완화된다.

바닥면적 = 40m × 40m = 1,600㎡
필요 능력단위 = 1,600 ÷ 100 = 16단위
소화기 개수 = 16 ÷ 3 = 5.33… → 6개

능력단위는 모자라면 기준 미달이므로 소수점 이하는 항상 올림한다. 완화 규정을 놓쳐 50㎡로 계산하면 32단위·11개가 나오므로 내화·난연 조건을 먼저 확인해야 한다.