모두CBT

할론소화설비의 화재안전기준상 자동식 기동장치에 관한 기준으로 옳은 것은? | [소방시설관리사 1차] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 22년 1회차
할론소화설비의 화재안전기준상 자동식 기동장치에 관한 기준으로 옳은 것은?
1
기계식 기동장치로서 7병 이상의 저장용기를 동시에 개방하는 설비는 2병 이상의 저장용기에 전자개방밸브를 부착할 것
2
가스압력식 기동장치의 기동용가스용기에는 내압시험압력 0.6배부터 내압시험압력 이하에서 작동하는 안전장치를 설치할 것
3
가스압력식 기동장치에서 기동용가스용기의 용적은 1ℓ 이상으로 하고, 해당 용기에 저장하는 이산화탄소의 양은 0.6 kg 이상으로 하며, 충전비는 1.5 이상으로 할 것
4
가스압력식 기동장치의 기동용가스용기 및 해당 용기에 사용하는 밸브는 20 MPa 이상의 압력에 견딜 수 있는 것으로 할 것
해설

가스압력식 기동장치의 기동용가스용기 기준이 옳은 내용이다. 기동용가스용기의 용적은 1ℓ 이상으로 하고, 저장하는 이산화탄소의 양은 0.6 kg 이상, 충전비는 1.5 이상으로 하도록 정하고 있다.

  • 전자개방밸브를 부착하는 조건은 기계식이 아니라 전기식 기동장치로서 7병 이상의 저장용기를 동시에 개방하는 설비에 적용된다.
  • 가스압력식 기동장치의 안전장치는 내압시험압력의 0.6배가 아니라 0.8배부터 내압시험압력 이하에서 작동하도록 설치해야 한다.
  • 기동용가스용기 및 밸브가 견뎌야 하는 압력은 20 MPa이 아니라 25 MPa 이상이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.