모두CBT

할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기준상 소화약제의 최대허용 설계농도(%) 상세 페이지

할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기준상 소화약제의 최대허용 설계농도(%) 기준으로 옳은 것은?

①HCFC-124: 2.0

②HFC-227ea: 10.5

③HFC-236fa: 13.5

④IG-100: 53

해설

청정소화약제소화설비의 화재안전기준(NFSC 107A) [별표 1]에 따르면, 각 약제의 최대허용설계농도는 다음과 같습니다. ① HCFC-124: 1.0%. ② HFC-227ea: 10.5%. ③ HFC-236fa: 12.5%. ④ IG-100: 43%. 따라서 옳은 것은 ②번입니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.