다음의 특정소방대상물에서 소화기구의 능력단위를 산출한 값은? (단, 각… | [소방시설관리사 1차] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 22년 1회차
다음의 특정소방대상물에서 소화기구의 능력단위를 산출한 값은? (단, 각 건축물의 주요구조부는 비내화구조이고, 바닥면적은 550 m2 이다.)
- ㄱ. 관광휴게시설
- ㄴ. 의료시설
- ㄷ. 위락시설
- ㄹ. 근린생활시설
1
ㄱ: 3, ㄴ: 11, ㄷ: 19, ㄹ: 6
2
ㄱ: 3, ㄴ: 19, ㄷ: 11, ㄹ: 6
3
ㄱ: 6, ㄴ: 11, ㄷ: 19, ㄹ: 3
4
ㄱ: 6, ㄴ: 11, ㄷ: 19, ㄹ: 6
해설
순서대로 6단위, 11단위, 19단위, 6단위가 필요하다.
주요구조부가 비내화구조이므로 능력단위 1단위당 기준면적은 위락시설 30 ㎡, 의료시설 50 ㎡, 관광휴게시설·근린생활시설 100 ㎡이며, 바닥면적을 기준면적으로 나눈 뒤 소수점은 올림한다.
관광휴게시설: 550 ÷ 100 = 5.5 → 6
의료시설: 550 ÷ 50 = 11 → 11
위락시설: 550 ÷ 30 = 18.3 → 19
근린생활시설: 550 ÷ 100 = 5.5 → 6만약 주요구조부가 내화구조이고 벽·반자의 실내에 면하는 부분이 불연·준불연·난연재료였다면 기준면적이 2배가 되어 능력단위는 절반 수준으로 줄어든다.