모두CBT

위험물안전관리법령상 이동탱크저장소의 이동저장탱크에 설치하는 안전장치 및… | [소방시설관리사 1차] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 22년 1회차
위험물안전관리법령상 이동탱크저장소의 이동저장탱크에 설치하는 안전장치 및 방파판의 기준으로 옳지 않은 것은?
1
하나의 구획부분에 2개 이상의 방파판을 이동탱크저장소의 진행방향과 수직으로 설치하되, 각 방파판은 그 높이 및 칸막이로부터의 거리를 같게 할 것
2
방파판은 두께 1.6 mm 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 강도ㆍ내열성 및 내식성이 있는 금속성의 것으로 할 것
3
상용압력이 20 kPa 이하인 탱크에 있어서는 20 kPa 이상 24 kPa 이하의 압력에서 안전장치가 작동하는 것으로 할 것
4
상용압력이 20 kPa를 초과하는 탱크에 있어서는 상용압력의 1.1배 이하의 압력에서 안전장치가 작동하는 것으로 할 것
해설

이동저장탱크의 방파판은 하나의 구획부분에 2개 이상을 이동탱크저장소의 진행방향과 평행하게 설치하고, 각 방파판의 높이와 칸막이로부터의 거리를 서로 다르게 하도록 정하고 있다.

문제의 서술처럼 진행방향과 수직으로 설치하고 높이ㆍ거리를 같게 한다는 내용은 이 기준과 반대된다.

방파판의 두께 기준(1.6밀리미터 이상 강철판)과 안전장치 작동압력 기준(상용압력 20kPa 이하는 20~24kPa, 20kPa 초과는 상용압력의 1.1배 이하)은 실제 기준과 일치한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방시설관리사 1차] 22년 1회차 125문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방시설관리사 1차 기출문제 암기장 전체 보기