고층건축물의 화재안전기술기준상 피난안전구역에 설치하는 소방시설의 설치기준에 관한 내용으로 옳은 것은?
1
제연설비의 피난안전구역과 비 제연구역간의 차압은 40Pa(옥내소화전설비가 설치된 경우에는 12.5 Pa) 이상으로 해야 한다.
2
피난유도선의 피난유도 표시부 너비는 최소 25mm 이상으로 설치할 것
3
비상조명등은 각 부분의 바닥에서 조도는 11x 이상이 될 수 있도록 설치할 것
4
인명구조기구 중 방열복, 인공소생기를 각 1개 이상 비치할 것
해설

피난안전구역에 설치하는 피난유도선은 광원점등방식으로 설치하되 피난유도 표시부의 너비를 최소 25mm 이상으로 해야 하므로 이 내용이 옳다.

  • 제연설비의 차압 기준에서 완화 대상으로 정한 것은 옥내소화전설비가 아니라 옥내에 스프링클러설비가 설치된 경우이며, 기본 차압도 50Pa 이상이므로 40Pa과 옥내소화전설비를 들어 서술한 것은 틀리다.
  • 비상조명등은 각 부분의 바닥에서 조도가 10lx 이상이 되도록 설치해야 하므로 이보다 낮은 값을 제시한 서술은 틀리다.
  • 인명구조기구 중 방열복과 인공소생기는 각 2개 이상 비치해야 하므로 각 1개 이상이라고 한 서술은 틀리다.