10층 건물에 옥내소화전이 각 층에 3개씩 설치되었다. 펌프의 성능시험에서 정격토출압력이 0.8MPa 일 때 ( )에 들어갈 것으로 옳은 것은?

구 분유량(L/min)펌프토출압력(MPa)
체절운전 시( ㄱ )( ㄴ )
정격토출량의 150% 운전 시( ㄷ )( ㄹ )
1
ㄱ: 0, ㄴ: 1.2 미만
2
ㄱ: 0, ㄴ: 1.2 이상
3
ㄷ: 390, ㄹ: 0.52 미만
4
ㄷ: 390, ㄹ: 0.52 이상
해설

표의 ㄷ과 ㄹ에 들어갈 값은 390L/min0.52MPa 이상이다.

30층 미만 건축물의 옥내소화전 펌프 정격토출량은 층별 설치개수가 3개여도 최대 2개까지만 계산한다.
정격토출량 = 2개 × 130L/min = 260L/min
정격토출량의 150% 운전 시 유량 = 260 × 1.5 = 390L/min

이때 펌프의 토출압력은 정격토출압력의 65% 이상이어야 한다.
0.8MPa × 0.65 = 0.52MPa 이상

한편 체절운전 시에는 유량이 0이고 체절압력이 정격토출압력의 140%를 초과하지 않아야 하므로 0.8 × 1.4 = 1.12MPa 이하가 기준이다. 1.2MPa를 경계로 제시한 서술은 이 기준값과 맞지 않는다.