위험물안전관리법령상 주유취급소의 고정주유설비의 기준이다. 다음 ( )에… | [소방시설관리사 1차] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 25년 1회차
위험물안전관리법령상 주유취급소의 고정주유설비의 기준이다. 다음 ( )에 알맞은 것은?
펌프기기는 주유관 끝부분에서의 최대배출량이 제1석유류의 경우에는 분당 ( ㄱ )L 이하, 경유의 경우에는 분당 ( ㄴ )L 이하, 등유의 경우에는 분당 ( ㄷ )L 이하인 것으로 할 것
1
ㄱ: 30, ㄴ: 120, ㄷ: 50
2
ㄱ: 50, ㄴ: 180, ㄷ: 80
3
ㄱ: 80, ㄴ: 100, ㄷ: 250
4
ㄱ: 100, ㄴ: 300, ㄷ: 120
해설
주유관 끝부분에서의 분당 최대배출량은 제1석유류가 50L, 경유가 180L, 등유가 80L 이하로 정해져 있다.
휘발유 같은 제1석유류는 인화점이 낮고 정전기 발생 위험이 커서 배출량을 가장 작게 제한하고, 인화점이 높은 경유는 화물차·버스 급유를 감안해 가장 크게 허용한다. 등유는 그 중간이다.
다만 이동저장탱크에 주입하기 위한 고정급유설비의 펌프기기는 최대배출량을 분당 300L 이하로 할 수 있고, 이때 분당 배출량이 200L 이상이면 주유설비에 관계된 모든 배관의 안지름을 40mm 이상으로 해야 한다. 고정주유설비 수치와 섞이지 않게 구분해 두어야 한다.