모두CBT

각 수용가의 수용설비 용량이 50kW, 100kW, 80kW, 60kW… | [전기공사기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 16년 2회차
각 수용가의 수용설비 용량이 50kW, 100kW, 80kW, 60kW, 150kW이며, 각각의 수용률이 0.6, 0.6, 0.5, 0.5, 0.4일 때 부하의 부등률이 1.3이라면 변압기의 용량은 약 몇 [kVA]가 필요한가? (단, 평균 부하 역률은 80%라고 한다.)
1
142
2
165
3
183
4
212
해설

합성최대수요전력은 각 수용가의 설비용량에 수용률을 곱한 값을 모두 더한 뒤 부등률로 나누어 구한다.

P=50×0.6+100×0.6+80×0.5+60×0.5+150×0.41.3=2201.3169.2 kWP = \dfrac{50\times0.6+100\times0.6+80\times0.5+60\times0.5+150\times0.4}{1.3} = \dfrac{220}{1.3} \approx 169.2\ \mathrm{kW}

이 값을 평균 부하역률 80%로 나누어 피상전력으로 환산하면 169.20.8212 kVA\dfrac{169.2}{0.8} \approx 212\ \mathrm{kVA}가 되어, 변압기 용량은 약 212kVA가 필요하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.