모두CBT

2전력계법으로 평형 3상 전력을 측정하였더니 한 쪽의 지시가 500W,… | [전기공사기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 19년 2회차
2전력계법으로 평형 3상 전력을 측정하였더니 한 쪽의 지시가 500W, 다른 한 쪽의 지시가 1500W 이었다. 피상전력은 약 몇 VA인가?
1
2000
2
2310
3
2646
4
2771
해설

2전력계법에서 유효전력은 두 전력계 지시값의 합으로 구해지므로 P=500+1500=2000WP=500+1500=2000\,\mathrm{W}이다.

무효전력은 Q=3(W2W1)=3×10001732VarQ=\sqrt3\,(W_2-W_1)=\sqrt3\times1000\approx1732\,\mathrm{Var}이다.

피상전력은 S=P2+Q2=20002+173222646VAS=\sqrt{P^2+Q^2}=\sqrt{2000^2+1732^2}\approx2646\,\mathrm{VA}이다.