공통 중성선 다중 접지방식의 배전선로에서 Recloser(R), Sec… | [전기공사기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 19년 2회차
공통 중성선 다중 접지방식의 배전선로에서 Recloser(R), Sectionalizer(S), Line fuse(F)의 보호협조가 가장 적합한 배열은? (단, 보호협조는 변전소를 기준으로 한다.)
1
S – F - R
2
S – R - F
3
F – S - R
4
R – S – F
해설
공통중성선 다중접지 배전선로의 보호협조는 변전소에 가까운 쪽에 차단·정격용량이 큰 상위 보호기기를 두고 부하 쪽으로 갈수록 하위 보호기기를 배치하여, 고장이 나면 고장점에 가장 가까운 기기가 먼저 동작하도록 구성한다.
따라서 변전소 인출측부터 Recloser(R) → Sectionalizer(S) → Line fuse(F) 순으로 배열하는 것이 표준적인 보호협조 순서이다. Sectionalizer는 자체 차단능력이 없어 Recloser가 차단하여 만든 무전압 구간에서 개방되므로 반드시 Recloser보다 부하 쪽에 설치된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요