공통 중성선 다중 접지방식의 배전선로에서 Recloser(R), Sec… | [전기공사기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 19년 2회차
공통 중성선 다중 접지방식의 배전선로에서 Recloser(R), Sectionalizer(S), Line fuse(F)의 보호협조가 가장 적합한 배열은? (단, 보호협조는 변전소를 기준으로 한다.)
1
S – F - R
2
S – R - F
3
F – S - R
4
R – S – F
해설
공통중성선 다중접지 배전선로의 보호협조는 변전소에 가까운 쪽에 차단·정격용량이 큰 상위 보호기기를 두고 부하 쪽으로 갈수록 하위 보호기기를 배치하여, 고장이 나면 고장점에 가장 가까운 기기가 먼저 동작하도록 구성한다.
따라서 변전소 인출측부터 Recloser(R) → Sectionalizer(S) → Line fuse(F) 순으로 배열하는 것이 표준적인 보호협조 순서이다. Sectionalizer는 자체 차단능력이 없어 Recloser가 차단하여 만든 무전압 구간에서 개방되므로 반드시 Recloser보다 부하 쪽에 설치된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.