단도체 방식과 비교하여 복도체 방식의 송전선로를 설명한 것으로 틀린 것은?
1
선로의 송전용량이 증가된다.
2
계통의 안정도를 증진시킨다.
3
전선의 인덕턴스가 감소하고, 정전용량이 증가된다.
4
전선 표면의 전위경도가 저감되어 코로나 임계전압을 낮출 수 있다.
해설

복도체 방식은 한 상에 여러 가닥의 전선을 사용해 등가반지름을 키우므로, 전선의 인덕턴스는 감소하고 정전용량은 증가하여 송전용량과 계통 안정도가 향상된다.

또한 전선 표면의 전위경도가 낮아져 코로나 임계전압이 높아지므로 코로나 발생이 억제되는데, 이를 '임계전압을 낮출 수 있다'고 설명한 것은 방향이 반대로 잘못된 설명이다.