다음 ( ) 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?지중전선로는 기설 지중약전… | [전기공사기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 21년 1회차
다음 ( ) 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
지중전선로는 기설 지중약전류전선로에 대하여 ( ㉠ ) 또는 ( ㉡ )에 의하여 통신상의 장해를 주지 않도록 기설 약전류전선로로부터 충분히 이격시키거나 기타 적당한 방법으로 시설하여야 한다.
1
㉠ 누설전류, ㉡ 유도작용
2
㉠ 단락전류, ㉡ 유도작용
3
㉠ 단락전류, ㉡ 정전작용
4
㉠ 누설전류, ㉡ 정전작용
해설
지중전선로 시설의 지중약전류전선의 유도장해 방지 규정이다. 지중전선로는 기설 지중약전류전선로에 대하여 누설전류 또는 유도작용에 의하여 통신상의 장해를 주지 않도록 시설하여야 한다.
두 원인은 성격이 다르다. 누설전류는 지중전선의 절연물이나 접속부를 통해 대지로 새어 나간 전류가 인접 통신선·금속체로 유입되는 경로이고, 유도작용은 전선의 전류가 만드는 자계(전자유도)와 전압이 만드는 전계(정전유도)가 통신선에 기전력을 유기하는 경로다.
대책으로는 기설 약전류전선로로부터 충분히 이격시키거나, 관로 분리·차폐층(실드) 시설 등 기타 적당한 방법으로 시설할 것이 규정되어 있다. 단락전류는 사고 시 순간적으로 흐르는 고장전류이므로 상시 통신장해의 원인으로 이 조문에 규정된 항목이 아니며, '정전작용' 역시 조문에 쓰이는 표현이 아니라 정전유도까지 아우르는 상위 개념인 '유도작용'으로 규정되어 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.