사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선이 건조물 등과 접근상태로 시설되는 경우 지지물로 A종 철근 콘크리트주를 사용하면 그 경간은 몇 m 이하이어야 하는가? (단, 중성선 다중접지 방식의 것으로서 전로에 지락이 생겼을 때에 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것에 한한다.)
1
100
2
150
3
250
4
400
해설

사용전압 22.9kV의 특고압 가공전선로가 중성선 다중접지 방식으로서 지락 발생 시 2초 이내에 자동 차단되는 장치를 갖추고 건조물 등과 접근상태로 시설되는 경우, 지지물의 종류에 따라 경간이 제한된다.

이때 지지물로 A종 철근콘크리트주를 사용하면 경간은 100m 이하로 제한되며, B종을 사용하면 150m, 철탑을 사용하면 400m까지 허용된다.