모두CBT

특고압 가공전선이 저·고압 가공전선과 접근·교차하는 경우이다. 빈칸 ①… | 전기기사 실기 2025년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

2
특고압 가공전선이 저·고압 가공전선과 접근·교차하는 경우이다. 빈칸 ①~③을 채우시오.

(1) 저·고압 가공전선과 제1차 접근상태로 시설 시 제( ① )종 특고압 보안공사를 적용한다.

(2) 특고압 가공전선과 저·고압 가공전선 등 또는 그 지지물·지주 사이 이격거리는 ( ② )[m]로 한다.

(3) 사용전압이 60,000[V]를 넘으면 10,000[V] 또는 그 단수마다 ( ③ )[cm]씩 가산한다.
해설
① 3
② 2
③ 12


[해설]

KEC의 특고압 가공전선과 저·고압 가공전선 등의 접근·교차 기준에서 나온 값이다.

  • 제1차 접근상태로 시설하면 제3종 특고압 보안공사를 적용한다. 제1차 접근상태는 전선이 끊어지거나 지지물이 넘어질 때 다른 시설물에 닿을 우려가 있는 상태를 말한다.
  • 저·고압 가공전선 등이나 그 지지물·지주와의 이격거리는 기본 2m로 한다.
  • 사용전압이 60,000V를 넘으면 10,000V 또는 그 단수마다 12cm씩 이격거리를 더한다.

혼동 주의: 더 가까운 제2차 접근상태에는 제2종 특고압 보안공사를 적용한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.