모두CBT

급전선에 관한 설명 중 틀린 것은? 상세 페이지

1[전기기사 필기] 26년 1회차
급전선에 관한 설명 중 틀린 것은?
1
선상승강장, 인도교, 과선교, 교량 하부 등에 설치하는 경우에는 최소 절연이격거리 이상을 확보하여야 한다.
2
급전선은 단권변압기의 중성점과 공통접지에 접속한다.
3
신설 터널 내에 급전선을 가공식으로 설계하는 경우, 지지물은 C찬넬 또는 매입전을 이용하여 고정하여야 한다.
4
가공식은 전차선로 지지물에 전차선 높이 이상으로 병가하며, 나전선 접속은 직선접속을 원칙으로 한다.
해설
급전선은 단권변압기의 급전선측 단자에 접속되는 도체이며, 단권변압기의 중성점 및 공통접지에 접속되는 것은 급전선이 아니라 귀선로이다. 선상승강장 등에서의 이격거리 확보, 신설 터널 내 지지 방법, 가공식의 병가 및 직선접속 원칙에 관한 나머지 지문은 옳은 설명이다. 따라서 정답은 ②이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.