모두CBT

어떤 변전소의 총 부하용량이 전등 600[kW], 동력 800 상세 페이지

1[전기기사 필기] 26년 1회차
어떤 변전소의 총 부하용량이 전등 600[kW]600[kW], 동력 800[kW]800[kW]이다. 수용률은 전등 60[%]60[\%], 동력 80[%]80[\%]이고, 수용가 상호간의 부등률은 전등 1.21.2, 동력 1.61.6이며, 전등부하와 동력부하 사이의 부등률은 1.41.4일 때, 변전소가 공급하는 최대전력은 몇 [kW][kW]인가? (단, 선로의 전력손실은 10[%]10[\%]이다.)
1
600
2
450
3
500
4
550
해설
전등부하의 합성최대전력은 600×0.61.2=300 [kW]\dfrac{600\times0.6}{1.2}=300\ [\mathrm{kW}], 동력부하는 800×0.81.6=400 [kW]\dfrac{800\times0.8}{1.6}=400\ [\mathrm{kW}]이다. 전등과 동력 사이의 부등률을 적용하면 300+4001.4=500 [kW]\dfrac{300+400}{1.4}=500\ [\mathrm{kW}]이고, 선로손실 10%를 반영하면 변전소 공급 최대전력은 500×1.1=550 [kW]500\times1.1=550\ [\mathrm{kW}]가 되어 정답은 ④ 550이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.