모두CBT

어떤 변전소의 총 부하용량이 전등 600[kW], 동력 800[kW]이… | [전기기사 필기] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 26년 1회차
어떤 변전소의 총 부하용량이 전등 600[kW]600[kW], 동력 800[kW]800[kW]이다. 수용률은 전등 60[%]60[\%], 동력 80[%]80[\%]이고, 수용가 상호간의 부등률은 전등 1.21.2, 동력 1.61.6이며, 전등부하와 동력부하 사이의 부등률은 1.41.4일 때, 변전소가 공급하는 최대전력은 몇 [kW][kW]인가? (단, 선로의 전력손실은 10[%]10[\%]이다.)
1
600
2
450
3
500
4
550
해설

전등부하의 합성최대전력은
600×0.61.2=300 [kW]\dfrac{600\times0.6}{1.2}=300\ [\mathrm{kW}],
동력부하는
800×0.81.6=400 [kW]\dfrac{800\times0.8}{1.6}=400\ [\mathrm{kW}]
이다.

전등과 동력 사이의 부등률을 적용하면
300+4001.4=500 [kW]\dfrac{300+400}{1.4}=500\ [\mathrm{kW}]
이고, 선로손실 10%를 반영하면 변전소 공급 최대전력은
500×1.1=550 [kW]500\times1.1=550\ [\mathrm{kW}]
가 된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기기사 필기] 26년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기