가공전선로와 지중 전선로가 접속되는 곳에 반드시 설치되어야 하는 기구는? 상세 페이지

1[전기기사 필기] 25년 3회차
가공전선로와 지중 전선로가 접속되는 곳에 반드시 설치되어야 하는 기구는?
1
전력용 콘덴서
2
동기조상기
3
피뢰기
4
분로리액터
해설
가공전선로와 지중전선로가 접속되는 지점은 전선로의 특성이 급변하여 뇌서지 등에 의한 이상전압이 유입되기 쉬운 곳으로, 한국전기설비규정상 피뢰기를 시설해야 하는 장소 중 하나이다. 전력용 콘덴서(①)·동기조상기(②)·분로리액터(④)는 무효전력 보상용 설비로 이상전압 보호와는 관계가 없다. 따라서 정답은 ③ 피뢰기이다.