모두CBT

어떤 변전소의 총 부하용량이 전등 600[kW], 동력 800[kW]이다. 각각의 수용률은 상세 페이지

1[전기기사 필기] 25년 2회차
어떤 변전소의 총 부하용량이 전등 600[kW], 동력 800[kW]이다. 각각의 수용률은 전등 60[%], 동력 80[%]이며, 수용가 간의 부등률은 전등 1.2, 동력 1.6이고, 전등부하와 동력부하 간의 부등률은 1.4이다. 이때 변전소의 최대전력은 몇 [kW]인가? (단, 선로의 전력손실은 10[%]이다.)
1
600
2
550
3
450
4
500
해설
부등률을 적용한 합성최대전력은 전등 600×0.61.2=300\dfrac{600\times 0.6}{1.2}=300[kW], 동력 800×0.81.6=400\dfrac{800\times 0.8}{1.6}=400[kW]이며, 전등·동력 간 부등률 1.4를 적용하면 300+4001.4=500\dfrac{300+400}{1.4}=500[kW]이다. 선로손실 10[%]를 반영하면 변전소의 최대전력은 500×1.1=550500\times 1.1=550[kW]이므로 정답은 ② 550이다.