모두CBT

2대의 정격이 같은 1000[KVA]의 단상변압기의 임피던스 전압이 8[%]와 9[%]이다 상세 페이지

1[전기기사 필기] 25년 1회차
2대의 정격이 같은 1000[KVA]의 단상변압기의 임피던스 전압이 8[%]와 9[%]이다. 이것을 병렬로 하면 몇[KVA]의 부하를 걸 수 있는가?
1
2200
2
2125
3
2100
4
1889
해설
정답은 ④ 1889이다. 병렬운전 시 부하전류는 %임피던스 강하에 반비례하여 분담되므로, 임피던스 전압이 낮은 8% 변압기가 먼저 정격전류(1000kVA)에 도달하고, 이때 9% 변압기는 1000×89889[kVA]1000\times\dfrac{8}{9}\approx889\,[\mathrm{kVA}]만 분담한다. 따라서 걸 수 있는 전체 부하는 1000+889=1889[kVA]1000+889=1889\,[\mathrm{kVA}]이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.