경간 250[m] 구간에 가공전선을 가설하려고 한다. 다음 조건일 때 … | [전기기사 필기] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 25년 1회차
경간 250[m] 구간에 가공전선을 가설하려고 한다. 다음 조건일 때 이 전선의 이도는 약 얼마인가? (단, 전선 자체 무게 1.242[kg/m], 빙설하중 0.358[kg/m], 수평 방향 풍압하중 1.200[kg/m], 전선의 인장하중 6,400[kg], 안전율 2.5이다.)
1
2.44[m]
2
6.10[m]
3
5.27[m]
4
8.54[m]
해설
연직으로 걸리는 하중은 전선 무게에 빙설을 더한 1.6[kg/m], 옆으로 걸리는 하중은 풍압 1.2[kg/m]이므로 합성하중은 [kg/m]이다. 허용장력은 인장하중을 안전율로 나눈 [kg]이므로 [m]이 된다. 안전율을 빼먹으면 2.44[m], 빙설을 빠뜨리면 5.27[m], 두 하중을 벡터가 아닌 산술로 더하면 8.54[m]가 나온다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.