30[kV] 배전선로에서 1선이 지락하는 경우 건전상의 전위가 \sqrt{3} 상세 페이지
1[전기기사 필기] 25년 1회차
30[kV] 배전선로에서 1선이 지락하는 경우 건전상의 전위가 배까지 상승하는 중성점 접지방식은?1
저항접지방식
2
비접지방식
3
소호리액터접지방식
4
직접접지방식
해설
비접지방식은 중성점이 대지와 절연되어 있어 1선 지락이 나면 지락된 상의 대지전위가 0이 되고 중성점 전위가 상전압만큼 이동하므로, 건전상의 대지전위는 상전압에서 선간전압으로, 즉 배까지 상승한다. 따라서 정답은 ② 비접지방식 이다. ④ 직접접지방식 은 중성점이 대지전위로 묶여 건전상 전위상승이 1.3배 정도로 가장 작고, ③ 소호리액터접지방식 은 지락점에서 병렬공진이 성립해 전위상승이 배 이상으로 가장 크며, ① 저항접지방식 은 접지저항 값에 따라 그 중간 정도가 되어 어느 것도 정확히 배로 규정되지 않는다.