수영장에 딸린 수중조명등을 시설하려 한다. 한국전기설비규정에 맞게 시공한 것은?
1
절연변압기의 22차측 전로를 접지하여 대지에 묶어 두었다.
2
절연변압기 22차측 배선을 합성수지관공사로 시설하였다.
3
절연변압기를 두어 11차 전로는 400400[V] 이하, 22차 전로는 150150[V] 이하로 잡았다.
4
22차 전로의 사용전압이 6060[V]인데 누전차단기 없이 개폐기와 과전류차단기만 달았다.
해설
한국전기설비규정 234.14.1은 수영장처럼 물속에 두는 조명에 절연변압기를 반드시 끼우게 하고, 11차 전로는 400400[V] 이하, 22차 전로는 150150[V] 이하로 못 박는다. 물에 잠긴 등기구는 사람 몸이 직접 닿을 수 있어 감전 위험이 크므로 전압 자체를 낮게 눌러 두는 것이다.
①은 234.14.2 제1호가 22차측 전로를 접지하지 말라고 정한 것에 어긋난다. 접지를 해 버리면 한쪽 극이 대지와 같은 전위가 되어 물속 사람이 대지를 거쳐 회로를 이루기 쉬워진다. ②는 234.14.3 제1호가 22차측 배선을 금속관공사로 하도록 정한 것에 어긋나고, ④는 22차 전압이 3030[V]를 넘으면 정격감도전류 3030[mA] 이하 누전차단기를 달라고 한 234.14.7을 빠뜨렸다.