모두CBT

송전선로에서 코로나 발생을 억제하기 위한 대책으로 가장 적절한 것은? | [전기기사 필기] 24년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 24년 2회차

송전선로에서 코로나 발생을 억제하기 위한 대책으로 가장 적절한 것은?

1

선로를 충분히 연가하여 각 상의 임피던스를 평형시킨다.

2

소도체 간격을 좁혀 복도체가 단도체와 같은 등가반지름을 갖게 한다.

3

전선 표면에 돌기를 만들어 전하가 여러 곳으로 분산되게 한다.

4

전선의 바깥지름을 크게 하여 표면 전위경도가 낮아지게 한다.

해설

코로나는 전선 주변 공기의 절연이 국부적으로 깨지면서 생기므로 임계전압을 높이는 방향, 곧 전선 표면에서의 전위경도가 작아지는 쪽으로 대책을 세운다. 그래서 전선의 바깥지름을 크게 하는 것이 가장 직접적이며 복도체·중공연선 채용, 가선금구 개량도 같은 원리이다. 연가는 각 상의 임피던스를 고르게 만들어 통신선 유도장해를 줄이는 수단이고, 소도체 간격을 좁히거나 표면에 돌기를 두면 오히려 코로나가 심해진다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.