정격전압이 25.8[kV]이고 차단용량이 500[MVA]인 3상 차단기의 정격차단전류는 약 상세 페이지

1[전기기사 필기] 23년 3회차
정격전압이 25.8[kV]이고 차단용량이 500[MVA]인 3상 차단기의 정격차단전류는 약 몇 [kA]인가?
1
8.15[kA]
2
13.15[kA]
3
11.19[kA]
4
10.15[kA]
해설
정격차단전류는 Is=Ps3VnI_s=\dfrac{P_s}{\sqrt3\,V_n}로 구하며, Is=500×1063×25.8×10311190I_s=\dfrac{500\times10^{6}}{\sqrt3\times25.8\times10^{3}}\approx11190[A] =11.19=11.19[kA]가 된다. 따라서 정답은 ③ 11.19[kA]이다.