3상 배전선로의 말단에 역률 60%(늦음), 60kW의 평형 3상 부하가 있다. 부하점에 부하와 병렬로 전력용콘덴서를 접속하여 선로손실을 최소로 하고자 할 때 콘덴서 용량(kVA)은? (단, 부하단의 전압은 일정하다.)
1
80
2
40
3
100
4
60
해설
선로손실을 최소로 하려면 부하의 역률을 1로 개선해야 하므로, 필요한 콘덴서 용량은 부하의 무효전력과 같다. 역률 0.6(늦음)에서 이므로 무효전력은 [kVA]이다. 따라서 정답은 80이다.