모두CBT

방전등이나 백열전등에 전기를 공급하는 옥내 전로(주택의 옥내 전로는 제… | [전기기사 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 23년 1회차
방전등이나 백열전등에 전기를 공급하는 옥내 전로(주택의 옥내 전로는 제외한다)를 시설하려 한다. 한국전기설비규정이 정한 대지전압의 상한 ⓐ와, 그보다 낮으면 뒤따르는 시설 조건을 지키지 않아도 되는 대지전압 ⓑ를 바르게 짝지은 것은?
1
ⓐ 150[V]150\rm[V], ⓑ 100[V]100\rm[V]
2
ⓐ 400[V]400\rm[V], ⓑ 300[V]300\rm[V]
3
ⓐ 300[V]300\rm[V], ⓑ 150[V]150\rm[V]
4
ⓐ 600[V]600\rm[V], ⓑ 400[V]400\rm[V]
해설

한국전기설비규정 231.6 은 옥내 전로의 대지전압을 묶어 두는 조항이다. 주택 안의 전로를 뺀 나머지 가운데 방전등·백열전등에 전기를 보내는 전로라면 대지전압을 300[V]300\rm[V] 이하로 잡아야 하므로 ⓐ 는 300[V]300\rm[V]다.

여기에 세 가지 조건이 뒤따른다. 등기구와 딸린 전선은 손이 닿을 수 없게 꾸밀 것, 안정기는 저압 옥내배선에 바로 이을 것, 전구소켓에는 스위치를 비롯한 점멸기구를 두지 말 것이다. 다만 대지전압이 150[V]150\rm[V] 이하인 전로라면 이 조건들을 따르지 않아도 되므로 ⓑ 는 150[V]150\rm[V]다. 따라서 ③ 이 옳다.

400[V]400\rm[V]는 같은 조항의 뒷부분에서 주택 옥내 전로의 사용전압 한도로 쓰이는 값이라 대지전압 상한과 헷갈리기 쉽다. 주택 쪽도 대지전압 자체는 300[V]300\rm[V] 이하로 같고, 대신 인입구에 감전보호용 누전차단기를 달 것, 전기기계기구와 옥내 전선을 쉽게 만질 수 없게 둘 것, 소비전력 3[kW]3\rm[kW] 이상인 기기에는 전용 개폐기와 과전류차단기를 붙일 것 같은 조건이 더 붙는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기기사 필기] 23년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기