모두CBT

각 수용가의 수용설비용량이 50[kW], 100[kW], 80[kW], 60[kW], 15 상세 페이지

1[전기기사 필기] 23년 1회차
각 수용가의 수용설비용량이 50[kW], 100[kW], 80[kW], 60[kW], 150[kW]이며, 각각의 수용률이 0.6, 0.6, 0.5, 0.5, 0.4일 때 부하들의 부등률이 1.3 이라면 변압기 용량은 약 몇 [kVA]가 필요한가? (단, 평균 부하역률은 80[%]라고 한다.)
1
212
2
165
3
142
4
183
해설
각 수용가의 최대수용전력의 합은 50×0.6+100×0.6+80×0.5+60×0.5+150×0.4=220kW50\times0.6+100\times0.6+80\times0.5+60\times0.5+150\times0.4=220\,\mathrm{kW}이다. 부등률을 적용한 합성최대전력은 2201.3169.2kW\dfrac{220}{1.3}\approx169.2\,\mathrm{kW}이고, 역률 0.8을 적용하면 변압기 용량은 169.20.8212kVA\dfrac{169.2}{0.8}\approx212\,\mathrm{kVA}이다.
정답은 ① 212이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.