공칭단면적 200[mm2]200[mm^2]200[mm2], 전선무게 1.838[kg/m]1.838[kg/m]1.838[kg/m], 바깥지름 18.5[mm]18.5[mm]18.5[mm]인 경동연선을 경간 200[m]200[m]200[m]으로 가설할 때 이도[m][m][m]는? (단, 경동연선의 인장하중은 7,910[kg]7,910[kg]7,910[kg], 빙설하중은 0.416[kg/m]0.416[kg/m]0.416[kg/m], 풍압하중은 1.525[kg/m]1.525[kg/m]1.525[kg/m]이며, 안전율은 2.22.22.2이다.)
4.284.284.28
3.783.783.78
4.784.784.78
3.283.283.28
합성 하중은 전선 자중과 빙설하중의 합, 그리고 풍압하중을 직각으로 합성하여 구한다. W=(1.838+0.416)2+1.5252≈2.72[kg/m]W=\sqrt{(1.838+0.416)^2+1.525^2}\approx2.72[kg/m]W=(1.838+0.416)2+1.5252≈2.72[kg/m]이고, 허용 인장하중은 79102.2≈3595[kg]\dfrac{7910}{2.2}\approx3595[kg]2.27910≈3595[kg]이다. 이도는 D=WS28T=2.72×20028×3595≈3.78[m]D=\dfrac{WS^2}{8T}=\dfrac{2.72\times200^2}{8\times3595}\approx3.78[m]D=8TWS2=8×35952.72×2002≈3.78[m]이 되어, 정답은 ② 3.78이다.