작업면에 필요한 평균조도가300[lx], 면적이 50[m2], 램프 한… | [건축설비기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 18년 1회차
작업면에 필요한 평균조도가300[lx], 면적이 50[m2], 램프 한 개의 광속이 2500[lm], 감광보상률이 1.5, 조명률이 0.5일 때 전등의 소요수량은?
1
6개
2
12개
3
18개
4
24개
해설
전등 소요수량은 로 구한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[건축설비기사 필기] 18년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 가로12[m],세로18[m],높이8[m]작업장에광속3,600[lm]의형광등(32[w]×2)으로균일조도200[lx]를확보하려한다.필요한등기구수[개]를구하시오.(조명전기기사 실기 2025년 2회 기출유형문제
- 그림처럼점광원에서원뿔밑면까지거리가4[m],밑면반지름이3[m]인원형면의평균조도가100[lx]일때,이점광원의평균광도[cd]를구하시오. 점광원에서꼭짓점까지거리전기기사 실기 2023년 2회 기출유형문제
- 길이가50m폭이10m인방재센터가있다여기에조명률50%전광속도2400ml의형광등이몇개가있어야최소200lx이상의조도를얻을수있는지계산하시오.(단층고는3m이며,감광보시험(예상)