길이 20[m], 폭 20[m], 천장높이 5[m], 조명률 50[%]… | [건축설비기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 19년 3회차
길이 20[m], 폭 20[m], 천장높이 5[m], 조명률 50[%]의 사무실에 40[W] 형광등을 설치하여 평균 조도를 120[lx]로 하려고 한다. 형광등의 소요 개수는? (단, 형광등 1개의 광속은 2500[lm], 보수율은 80[%]이다.)
1
43개
2
45개
3
48개
4
50개
해설
조명 설계에서 필요 광속을 구하는 공식은 이다. 여기서 E는 평균 조도(120 lx), A는 실의 면적(20 × 20 = 400 m²), MF는 보수율(0.80), CU는 조명률(0.50)이다. 필요 광속을 계산하면 이다. 형광등 1개의 광속이 2500 lm이므로, 필요한 형광등의 개수는 이다.