가로 10[m], 세로 16[m], 천장높이 3.85[m], 작업면높이… | 전기기사 실기 2024년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
11
가로 10[m], 세로 16[m], 천장높이 3.85[m], 작업면높이 0.85[m]인 사무실에 천장직부 형광등 F40×2를 설치한다.
(1) 실지수를 구하시오.
(2) 작업면 조도 300[lx], F40×2 1등기구 광속 3,150[lm], 보수율 70[%], 조명률 60[%]일 때 필요한 등기구 수[개]를 구하시오.
(1) 실지수를 구하시오.
(2) 작업면 조도 300[lx], F40×2 1등기구 광속 3,150[lm], 보수율 70[%], 조명률 60[%]일 때 필요한 등기구 수[개]를 구하시오.
해설
(1) 실지수
답 : 2.05
(2)
답 : 37 [개]
답 : 2.05
(2)
답 : 37 [개]
[해설]
등기구 배치 설계는 방의 형태를 나타내는 실지수로 조명률을 결정한 뒤, 조도·면적·보수율·조명률로 필요 등수를 구하는 순서를 따른다.
실지수는 에서 H를 작업면 위의 광원 높이(천장고−작업면고=3.85−0.85=3.0m)로 두고 계산해 2.05가 된다.
등수는 (E 조도, A 면적, F 1등기구 광속, U 조명률, M 보수율)로 구하며, 감광보상률 D를 쓰면 이므로 와 같은 식이다. 계산값 36.28은 등수를 채우지 못하면 소요 조도에 미달하므로 올림해 37개로 정한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.