다음과 같은 조건에 서 가로 40m, 세로 30m인 사무실의 평균조도를 400(lx)로 하기 위해 필요한 형광등의 개수는?

  • 형광등 1개당 광속 : 4000(lm)
  • 조명률 : 0.6
  • 감광보상률 : 1.7
1
240개
2
260개
3
280개
4
340개
해설

필요한 형광등은 340개다.

광속법에 따른 등 개수 산정식은 N = E·A·D / (F·U)이며, E는 평균조도, A는 실면적, D는 감광보상률, F는 램프 1개당 광속, U는 조명률이다.

A = 40m × 30m = 1200m2, E = 400lx, D = 1.7, F = 4000lm, U = 0.6을 대입한다.
N = (400 × 1200 × 1.7) ÷ (4000 × 0.6)
= 816000 ÷ 2400 = 340개

감광보상률은 분자, 조명률은 분모에 들어간다. 감광보상률을 빠뜨리면 200개가 나오므로 두 계수의 자리를 반드시 구분해야 한다.