모두CBT

총부하설비가 160[kW], 수용률이 60[%], 부하역률이 80[%]… | [전기산업기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 16년 1회차
총부하설비가 160[kW], 수용률이 60[%], 부하역률이 80[%]인 수용가에 공급하기 위한 변압기 용량[kVA]은?
1
40
2
80
3
120
4
160
해설

수용가의 최대수요전력은 설비용량에 수용률을 곱하여 구한다. P=160×0.6=96 kWP=160\times0.6=96\ \mathrm{kW}이며, 이 유효전력을 부하역률로 나누면 필요한 피상전력(변압기 용량)이 된다.

Pa=960.8=120 kVAP_a=\dfrac{96}{0.8}=120\ \mathrm{kVA}이므로, 이 수용가에 전력을 공급하기 위한 변압기 용량은 120kVA가 되어야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.