총부하설비가 160[kW], 수용률이 60[%], 부하역률이 80[%]인 수용가에 공급하기 위한 변압기 용량[kVA]은?
1
40
2
80
3
120
4
160
해설
수용가의 최대수요전력은 설비용량에 수용률을 곱하여 구한다. 이며, 이 유효전력을 부하역률로 나누면 필요한 피상전력(변압기 용량)이 된다.
이므로, 이 수용가에 전력을 공급하기 위한 변압기 용량은 120kVA가 되어야 한다.