설비용량 800kW, 부등률 1.2, 수용률 60%일 때, 변전시설 용… | [전기산업기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 16년 2회차
설비용량 800kW, 부등률 1.2, 수용률 60%일 때, 변전시설 용량은 최저 약 몇 kVA 이상이어야 하는가? (단, 역률은 90%이상 유지되어야 한다.)
1
450
2
500
3
550
4
600
해설
변전시설 용량은 로 구한다. 설비용량 800kW, 수용률 0.6, 부등률 1.2, 역률 0.9를 대입하면 가 필요하다.
따라서 이 값 이상을 만족하는 최소 용량인 450kVA 이상이어야 한다.