다음 (①), (②)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?“지중 전선로는 기설… | [전기산업기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 17년 1회차
다음 (①), (②)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
“지중 전선로는 기설 지중 약전류 전선로에 대하여 (①) 또는 (②)에 의하여 통신상 장애를 주지 않도록 기설 약전류 전선으로부터 충분히 이격 시키거나 기타 적당한 방법으로 시설하여애 한다.”
1
① 정전용량 ② 표피작용
2
① 정전용량 ② 유도작용
3
① 누설전류 ② 표피작용
4
① 누설전류 ② 유도작용
해설
인용된 조문은 지중전선로의 지중약전류전선에 대한 유도장해 방지 규정이다. 지중전선로는 이미 설치된 지중약전류전선로에 대하여 누설전류 또는 유도작용에 의하여 통신상의 장해를 주지 않도록, 약전류전선으로부터 충분히 이격시키거나 기타 적당한 방법으로 시설하여야 한다.
여기서 누설전류는 절연 열화 등으로 대지로 새어 나간 전류가 대지를 통해 통신선에 유입되어 잡음을 일으키는 경로이고, 유도작용은 전선의 전압에 의한 정전유도와 전류에 의한 전자유도를 함께 묶은 표현이다. 두 가지가 통신선 장해의 대표적 원인이므로 조문이 이 둘을 나란히 든다.
혼동하기 쉬운 표피작용은 주파수가 높을수록 도체 내부 전류가 표면으로 몰려 실효저항이 커지는 현상으로, 전선 자체의 손실·용량 문제이지 통신선 장해의 원인으로 규정된 항목이 아니다. 정전용량 역시 유도현상을 일으키는 물리량일 뿐, 조문이 쓰는 용어는 그 결과를 가리키는 '유도작용'이다.
출제 당시에는 전기설비기술기준의 판단기준 조항이었고, 현행 한국전기설비규정(KEC)에도 같은 취지의 '지중약전류전선의 유도장해 방지' 규정으로 승계되어 문언과 결론은 달라지지 않았다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.