모두CBT

어떤 건물에서 총 설비 부하용량이 700kW, 수용률이 70%라면, 변… | [전기산업기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 17년 1회차
어떤 건물에서 총 설비 부하용량이 700kW, 수용률이 70%라면, 변압기 용량은 최소 몇 kVA로 하여야 하는가? (단, 여기서 설비 부하의 종합 역률은 0.8이다.)
1
425.9
2
513.8
3
612.5
4
739.2
해설

변압기 용량은 설비부하용량에 수용률을 곱한 최대수용전력을 종합역률로 나누어 산정한다.

Ptr=700 kW×0.70.8=612.5 kVAP_{tr} = \dfrac{700\ \mathrm{kW} \times 0.7}{0.8} = 612.5\ \mathrm{kVA}

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기산업기사 필기] 17년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기