고압 가공전선로의 경간은 B종 철근 콘크리트주로 시설하는 경우 몇 m 이하로 하여야 하는가?
1
100
2
150
3
200
4
250
해설
가공전선로의 표준경간은 지지물 종류에 따라 정해지는데, 목주·A종 철주·A종 철근콘크리트주는 150m 이하, B종 철주·B종 철근콘크리트주는 250m 이하, 철탑은 600m 이하로 규정되어 있다.
따라서 고압 가공전선로를 B종 철근콘크리트주로 시설하는 경우 경간은 250m 이하로 하여야 한다.