모두CBT

3상 불평형 전압에서 역상전압이 50V, 정상전압이 200V, 영상전압… | [전기산업기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 18년 2회차
3상 불평형 전압에서 역상전압이 50V, 정상전압이 200V, 영상전압이 10V라고 할 때 전압의 불평형률(%)은?
1
1
2
5
3
25
4
50
해설

불평형률은 역상전압을 정상전압으로 나눈 비의 100배로 정의된다. 주어진 값에서 역상전압 V₂ = 50V, 정상전압 V₁ = 200V이므로, 불평형률 = (V₂/V₁) × 100 = (50/200) × 100 = 25%이다. 영상전압은 불평형률 계산에 사용되지 않으며, 역상 성분의 크기가 정상 성분에 대해 얼마나 큰지를 나타내는 지표로 전압 품질 평가에 사용된다.