임피던스 전압강하 4% 의 변압기가 운전 중 단락되었을 때 단락전류는 정격전류의 몇 배가 흐르는가?
1
15
2
20
3
25
4
30
해설

변압기의 단락전류는 정격전류를 %임피던스로 나눈 값으로 구해진다.

Is=100%Z×In=1004×In=25InI_s=\dfrac{100}{\%Z}\times I_n=\dfrac{100}{4}\times I_n=25I_n이 되어, 단락전류는 정격전류의 25배가 된다.