저압 옥내배선과 옥내 저압용의 전구선의 시설방법으로 틀린 것은?
1
쇼케이스 내의 배선에 0.75mm2의 캡타이어케이블을 사용하였다.
2
출퇴표시등용 전선으로 1.0mm2의 연동선을 사용하여 금속관에 넣어 시설하였다.
3
전광표시장치의 배선으로 1.5mm2의 연동선을 사용하고 합성수지관에 넣어 시설하였다.
4
조영물에 고정시키지 아니하고 백열전등에 이르는 전구선으로 0.55mm2의 케이블을 사용하였다.
해설

저압 옥내배선의 전선은 원칙적으로 단면적 2.5mm² 이상의 연동선을 사용해야 하고, 전광표시장치·출퇴표시등 기타 이와 유사한 장치나 제어회로 등에 사용하는 배선은 단면적 1.5mm² 이상의 연동선을 금속관·합성수지관·금속몰드 등에 넣어 시설하는 조건으로만 완화된다.

따라서 출퇴표시등용 전선으로 1.0mm² 연동선을 사용한 것은 완화 규정에서 요구하는 최소 굵기(1.5mm²)에도 미달하므로 틀린 시설방법이 된다.

반면 쇼케이스(진열장) 내부 배선에 0.75mm² 이상의 캡타이어케이블을 사용한 것, 전광표시장치 배선에 1.5mm² 연동선을 관에 넣어 시설한 것, 조영물에 고정시키지 않는 백열전등용 전구선에 규정에서 허용하는 굵기의 케이블을 사용한 것은 모두 각각의 규정에 부합하는 올바른 시설방법이다.