66kV, 60Hz 3상 3선식 선로에서 중성점을 소호리액터 접지하여 … | [전기산업기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 19년 3회차
66kV, 60Hz 3상 3선식 선로에서 중성점을 소호리액터 접지하여 완전 공진상태로 되었을 때 중성점에 흐르는 전류는 몇 A인가? (단, 소호리액터를 포함한 영상회로의 등가 저항은 200Ω, 중성점 잔류전압을 4400V라고 한다.)
1
11
2
22
3
33
4
44
해설
소호리액터 접지로 완전 공진상태일 때, 중성점에 흐르는 전류는 중성점 잔류전압을 영상회로 등가저항으로 나누어 구한다. 공식은 이고, 여기서 (중성점 잔류전압), (소호리액터를 포함한 영상회로 등가저항)이다. 대입하면 이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요