모두CBT

냉방부하에 관한 설명으로 옳은 것은? | [공조냉동기계산업기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 19년 2회차
냉방부하에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
조명에서 발생하는 열량은 잠열로서 외기부하에 해당된다.
2
상당외기온도차는 방위, 시작 및 벽체 재료 등에 따라 값이 정해진다.
3
유리창을 통해 들어오는 부하는 태양복사열만 계산한다.
4
극간풍에 의한 부하는 실내외 온도차에 의한 현열만을 계산한다.
해설

상당외기온도차는 벽체가 받는 일사량과 축열 특성을 반영한 값이므로 방위, 시각, 벽체 재료와 두께에 따라 표에서 정해진다. 조명 발생열은 현열이면서 실내부하이고, 유리창 부하는 일사 취득열과 관류열을 함께 계산하며, 극간풍 부하는 현열과 잠열을 모두 계산한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.