다음 중 냉방부하 계산 시 상당외기온도차를 이용하는 경우는? | [공조냉동기계산업기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 19년 2회차
다음 중 냉방부하 계산 시 상당외기온도차를 이용하는 경우는?
1
유리창의 취득열량
2
내벽의 취득열량
3
침입외기 취득열량
4
외벽의 취득열량
해설

상당외기온도차는 일사를 받는 외벽·지붕처럼 벽체의 축열과 시간지연까지 고려해야 하는 구조체의 관류 취득열량을 구할 때 사용하며 q=KAΔteq = K \cdot A \cdot \Delta t_e 로 계산한다. 내벽은 일사를 받지 않으므로 인접실과의 실제 온도차를 그대로 쓴다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.