피스톤 압출량이 500m3/h인 암모니아 압축기가 그림과 같은 조건으로… | [공조냉동기계산업기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계산업기사 필기] 20년 2회차
피스톤 압출량이 500m3/h인 암모니아 압축기가 그림과 같은 조건으로 운전되고 있을 때 냉동능력(kW)은 얼마인가? (단, 체적효율은 0.68이다)
문제 이미지
1
101.8
2
134.6
3
158.4
4
182.1
해설

선도에서 압축기 흡입가스의 비체적은 0.79m3/kg0.79\,\mathrm{m^3/kg}, 증발기 출구 엔탈피는 1662kJ/kg1662\,\mathrm{kJ/kg}, 팽창밸브 직전 액엔탈피는 536kJ/kg536\,\mathrm{kJ/kg}이다. 냉매순환량은 G=Vηvv=500×0.680.79=430.4kg/hG=\dfrac{V\eta_v}{v}=\dfrac{500\times0.68}{0.79}=430.4\,\mathrm{kg/h}, 냉동효과는 1662536=1126kJ/kg1662-536=1126\,\mathrm{kJ/kg}이다. 따라서 냉동능력은 Qe=430.4×11263600=134.6kWQ_e=\dfrac{430.4\times1126}{3600}=134.6\,\mathrm{kW}이다.