가스도매사업 제조소 시설기준 중 액화천연가스의 저장설비와 처리설비는 그 외면으로부터 상세 페이지
가스도매사업 제조소 시설기준 중 액화천연가스의 저장설비와 처리설비는 그 외면으로부터 사업소경계까지 유지하여야 할 거리 계산식
L=C * 3루트 143000*W에서 얻은 거리 이상을 유지해야한다
1. 처리설비 중 펌프 압축기 응축기 및 기화장치는 1일 처리능력이 얼마일때 유지해야할 거리 기준을 적용받지 않는가?
2. W의 의미를 단위를 포함해서 설명
해설
1. 52500m3 이하
2. W=저장탱크는 저장능력(톤)의 제곱근, 그 밖의 것은 그 시설 안의 액화천연가스의 질량(톤)
L=유지하여야 하는 거리m
C=저압지하식 저장탱크는 0.240, 그 밖의 가스저장설비 및 처리설비는 0.576