모두CBT

다음의 액화천연가스의 상세 페이지

다음의 액화천연가스의 저장설비와 처리사업소 경계까지 유지 거리 계산식 관련하여,

L = C * 3√(143000 * W)

(가) 위 유지 거리 규정이 적용되지 않을 액화천연가스의 펌프ㆍ압축기ㆍ응축기ㆍ기화장치 용량이 1일 처리능력이 얼마 (㎥) 이하인 경우인가?

(나) W의 의미를 단위 포함해서 쓰시오.

해설

가. 52500 ㎥


나. 저장탱크는 저장능력(단위: 톤)의 제곱근,

그 밖의 것은 그 시설 안의 액화천연가스의 질량(단위: 톤)


참고

L = C * 3√(143000 * W), 최소 50 m

여기서,

L: 유지하여야 하는 거리(단위: m)

C:

저압 지하식 저장탱크는 0.240,

그 밖의 가스저장설비와 처리설비는 0.576

W:

저장탱크는 저장능력(단위: 톤)의 제곱근,

그 밖의 것은 그 시설 안의 액화천연가스의 질량(단위: 톤)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.