모두CBT

다음 그림은 증기압력 제어에서 병렬제어 방식의 구성을 표시한 것이다. … | [에너지관리산업기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리산업기사 필기] 15년 3회차
다음 그림은 증기압력 제어에서 병렬제어 방식의 구성을 표시한 것이다. ( )에 적당한 용어는?
문제 이미지
1
1 : 압력조절기, 2 : 목표치, 3 : 제어량
2
1 : 조작량, 2 : 설정신호, 3 : 공기량
3
1 : 압력조절기, 2 : 연료공급량, 3 : 공기량
4
1 : 연료공급량, 2 : 공기량, 3 : 압력조절기
해설

그림은 증기압력의 병렬제어 방식 구성도다. 보일러에서 나온 증기압력 신호가 되먹임되어 ( 1 )로 들어가고, ( 1 )의 출력이 배분기구를 거쳐 연료조절밸브공기댐퍼 두 갈래로 동시에 나뉘어 전달되는 구조다.

증기압력을 받아 목표 압력과 비교해 조작신호를 내보내는 ( 1 )은 압력조절기다. 연료조절밸브를 지나 보일러로 들어가는 ( 2 )는 연료공급량, 공기댐퍼를 지나 보일러로 들어가는 ( 3 )은 공기량이 된다.

병렬제어는 하나의 압력조절기 신호로 연료량과 공기량을 동시에 같은 비율로 움직여 공기비를 유지하는 방식이다. 구조가 단순한 대신 부하 변동이 급하면 연료와 공기의 응답 속도 차이 때문에 순간적으로 공기비가 흐트러질 수 있다.

이를 보완한 것이 연료량 신호를 기준으로 공기량을 뒤따르게 하거나(직렬제어), 증감 방향에 따라 우선순위를 두는 크로스리미트 방식이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.