제연구역으로부터 공기가 누설하는 출입문의 누설 틈새면적을 식 A=(L/… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 15년 3회차
제연구역으로부터 공기가 누설하는 출입문의 누설 틈새면적을 식 A=(L/ℓ)×Ad로 산출할 때 각 출입문의 ℓ과 Ad의 수치가 틀린 것은? (단, A: 출입문의 틈새(m2), L:출입문 틈새의 길이(m), ℓ:표준 출입문의 틈새 길이(m), Ad:표준 출입문의 누설면적(m2)이다.)
1
외여닫이문 : ℓ=6.5
2
쌍여닫이 문: ℓ=9.2
3
승강기 출입문 : ℓ=8.0
4
승강기 출입문 : Ad=0.06
해설
외여닫이문의 표준 누설 틈새길이는 ℓ=5.6m이므로, 6.5m라는 수치는 틀렸다.
반면 쌍여닫이문의 ℓ=9.2, 승강기 출입문의 ℓ=8.0 및 는 특별피난계단 계단실 및 부속실 제연설비 화재안전기준이 정한 표준값과 일치한다.